Від звичайної мережі працює стабільно, всі захисту напруги і струму спрацьовують правильно. А ось при перемиканні на інвертор або зарядну станцію (налаштування по струму, напрузі та частоті змінював) починає переодично спрацьовувати захист але який саме незрозуміло, в історії даних немає. Теж історія і з серією в розетку. Від Schneider Electric реле RESI9 працює без проблем, та й від китайського прому – TOMZN працює також стабільно.
Добрий день.
Дуже часто напруга з інвертора не відповідає по частоті 50 Гц, спробуйте встановити режим автопідстройки частоти.
DigiTOP VA-32A M2W - функціональне та інформативне реле напруги з великим набором різноманітних налаштувань та контролем струму/потужності. Доволі точне та просте, як в експлуатації, так і в монтажі. Займає мало місця в розподільчому щитку та дуже гармонійно поєднується з лінійкою RESI9 автоматичних вимикачів від відомого виробника із зеленим логотипом.
Коротенький відеоогляд прикріплений у коментарі.
На перепади напруги спрацьовує чітко і дуже швидко тут без питань. Дуже зручний у налаштуваннях. Але постійна завищена температура приладу мене вже напрягає. Без навантаження 45-50 градусів, а при 15А через пару годин спрацьовує захист по температурі. При максимальному струму 32А це якось зовсім дивно. Всі контакти затягнуті по максимуму, дріт з запасом, тож проблема у самому приладі. І я так розумію, що температуру в ньому ніяк не відкалібрувати? Бо при кімнатній ±23 градуси, одразу при включенні він показує більше 30 градусів. Термодатчик завищює температуру приблизно на 8-10 градусів з самого початку.
Питання до представника бренду, що з цим можна зробити? І чи є це браком, чи така особливість даної моделі?
Добрий день, Дмитро.
Це питання можна вирішити шляхом калібрування внутрішнього датчика тамператури приладу.
Для цього потрібно вимкнути напругу на приладі на деякий час(для того щоб прилад охолов),
після чого знову подати напругу на прилад, дійти до пункта в меню де відображається температура і одночасно затиснути праву і ліву кнопки на декілька секунд до характерного звуку спрацьовування реле.
Після цього прилад має вірно відображати внутрішню температуру.
Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання можете зв'язатись з нами, контакти є в інструції на прилад,
або на офіційному сайті виробника.
Величезне дякую за дуже швидку відповідь і корисну пораду! Це дійсно допомогло! Правда кажучі я не чекав коли він охолоне, а одразу скинув показники у відображенні температури. З 43°С зменшилась до 26°С. А я вже хотів міняти реле на реле вашого конкурента.
Дуже непогано було б процедуру калібрування температури описати у посібнику користувача. Бо щось я там такої інформації не знайшов, як і в усьому інтернеті. А гадаю, що така проблема не тільки в мене.
Ще раз дякую!