Безкоштовна доставка Rozetka + Prom

Отзывы покупателей о УЗИП Schneider Electric 1 Р+N 20 кА 10 кА 1.3 кВ EZ9 (EZ9L33620)

Код :  7687452
Оценка пользователей 0/5
на основе 5 отзывов
  • 5 звезд
    0 оценок
  • 4 звезд
    0 оценок
  • 3 звезд
    0 оценок
  • 2 звезд
    0 оценок
  • 1 звезд
    0 оценок
Фотографии и видео покупателей
  • Гость
    Продавец: Rozetka

    Кто подскажет. Будет ли такой полезным для защиты от КЗ до входа в дом. Допустим в селе плохо натянуты провода на столбах, при ураганах фаза и ноль иногда цепляют друг друга.

    Хотелось бы так чтоб оно само восстанавливалось, а не приходилось идти включать его.

    • Представитель к***

      Гарантированно защитить от указанной проблемы может только комплекс мер. Для консультации лучше обращаться к специалистам.
      Данный аппарат в диапазоне своих характеристик тоже может защитить. Но если аварийные показатели сети выходят за рамки рабочего диапазона (ток и напряжение), то УЗИП пропустит разряд (повышенное напряжение).
      Дополнительной подстраховкой может быть использование совместно с УЗИП реле контроля напряжения. Но повторюсь, полную защиту можно обеспечить только комплексом мер.
      В

    • Представитель к***

      Касательно включения после срабатывания.
      При невысоком импульсе разрядник направляет импульс в землю и отключения питания не происходит.
      Но в большинстве случаев при правильной установке УЗИП происходит срабатывание вводного автоматического выключателя или предохранителя по короткому замыканию и включение питания нужно производить вручную.
      Дистанционно включать автоматические выключатели можно приводом с мотор-редуктором, но это отдельная история.
      Реле контроля напряжения при коротком срабатывании восстанавливает питание автоматически.

  • Представитель к***
    Продавец: Rozetka

    Для інформацію викладаю схему, вказану на корпусі обладнання та технічний характеристики продукту (технічний лист).

  • Сергей
    Продавец: Rozetka

    Представитель компании утверждает :
    "Сергей, данный разрядник искрового типа, а не варисторного.
    Подробнее: ссылка
    СПЕЦИАЛЬНО РАЗОБРАЛ и выкладываю фото ВАРИСТОРА внутри так называемого "разрядника" :

    Достоинства:
    Schneider
    Недостатки:
    не сработал
    • Представитель к***

      Сергей, я отправлю ваш вопрос в службу поддержки производителя.
      При желании вы также можете обратиться туда самостоятельно.

    • Представитель к***

      Сергей, получил ответ от службы поддержки производителя по вашему вопросу. Вставляю без своих правок.

      Тип устройства или его аксессуаров - Искровой разрядник
      Тип и класс искрового разрядника - Тип 2
      Технология, используемая в искровом разряднике - MOV + GDT

      В печатном каталоге дополнительной информации и внутренних схем нет.

      На самом деле в ограничителе перенапряжений EZ9L33620 (как и всех ОПН серии EZ9L)
      функциональным элементом защиты от перенапряжений в цепях L-N является варистор.
      Однако защита в цепях N-PE обеспечивается газовым искровым разрядником.
      Это указано в описании технологии: MOV - metall oxide varistor (металлооксидный варистор),
      GDT - gas discharge tube (газоразрядная трубка).
      Ограничителей перенапряжения Тип 2 выполненных исключительно на базе искровых разрядников не производится.

      дополнительно попробую в комментарии выложить схему, указанную на корпусе и технический лист на продукт.
      Если у вас останутся какие-либо вопросы к производителю, можете обращаться напрямую в службу поддержки. Телефоны и электронная почта указаны на сайте производителя.

  • Сергей
    Продавец: Rozetka

    Установил данный УЗИП в точности , как описал представитель компании, после него "для подстраховки" стояло реле напряжения. В первую же грозу сгорели : микроволновка, холодильник, модем, роутер, телевизор и реле напряжения вместе с ними... А вот УЗИП стоит как новенький с зеленым окошком, правда вводной автомат перед ним -выключился вниз (как и говорит представитель компании). Возможно нужно перед ним ставить более мощный разрядник (45-50 кА) ?

    Достоинства:
    Schneider
    Недостатки:
    не сработал
    • Представитель к***

      Сергей, не смогу прокомментировать Ваше сообщение.
      Для установления причин аварии лучше обратиться к специалистам.
      Возможно ток разряда был выше, чем выключающая способность у данного устройства.

    • Сергей

      Исключено - если бы ток был выше, оно бы или вышло из строя (красная метка) или просто разорвалось. На нем же ни единого следа, как будто бы ток туда и не ходил (я внимательно осмотрел его - картридж легко разбирается). Такое ощущение, что варистор внутри него - не варистор, а просто изолятор...

    • Vlad

      Я вот тоже взял его ,но еще не подключил,ремонт в квартире делаю,вы выяснили почему он не сработал?

  • Ігор Ч***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Вітаю,
    хто знає, як правильно під’єднати до електромережі? У мене встановлено електричний обігрів квартири, який виведений на окремий автомат від автомату для розеток/освітлення. Автомати підключені в щитку до L-шини і N-шини після основного автомата квартири. Під’єднав цей розрядник також до шин L i N паралельно до електропроводки і електролічильник показує помилку.

    • Вадим

      Чем закончилось? И Вы ничего не написали про заземление.

    • Мартинтюк К***

      Доброго дня. Якщо я не помиляють то УЗИП потрібно підключати після автоматичного вимикача, після страцюваня на імпульс грозової перенапруги створюється "коротне замикання" в мережі та вимикається автоматичний вимикач. Через певний час (біля 20 хв.) УЗИП відновлюеться і у віконці знову зелений маркер.

    • Стефаник В***

      парательно підєднати до L і N і ОБОВЯЗКОВО ХОРОШЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ!