- Дмитрий Ф***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Не прослужил и полгода. Внезапно пропала вода, после включения/выключения начал качать, превысив максимально заданную границу давления, что чуть не поразрывало трубы. И наоборот: не запускался при падении ниже нормы. В общем, перестал замерять адекватно давление. После обращения в харьковский сервис, дают 2 номера телефона киевских сервисов, в обоих из них нет деталей и мастера говорят, что нужно отпрпвлять на Харьков, но там скорее всего сошлются на "неправильное использование" или "перепады напряжения", вследствие которых сгорела плата. Короче, китай - он и есть китай. Не берите и не тратьте деньги зря!
- Недоліки:
- Ломается и не стоит своих денег
- Leonid Л***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Хотел дополнить свой отзыв в коментарии ниже, но туда нельзя загрузить фото. Я разобрал контроллер на свой страх и риск остаться вообще без воды. Сразу бросилась в глаза какая то торчащая ножка от теплового резистора( точно не знаю названия).. При чем там так хитро все выглядит, словно там три сквозные пайки..С одной стороны пайка одной ножки этого резистора и загибаеться на другую сторону с намеком словно и там должно быть в паяно, но где тогда логика...Значит пайка-клемы эти три рядом не сквозные. Прижал отверткой этот кончик к пайке и вуаля-заработало как и до падения.. Под лупой разве можно расмотреть что все таки этот конец ножки,загиб, был припаян но отвалился при падении.
Что из этого следует: качество пайки в моем экземпляре в одном месте совсем никудышнее,держалось на святом слове....Но хорошо что причина оказалась в этом.Припаял и порядок. Контроллер хороший, но из за вот таких мелких нюансов портиться впечатление о фирме и сервисе, в котором сказали-мы их не делаем. Если не работает что то то нужно менять на новый...Что? из за отвалившегося проводка менять на новый??? Ау, представитель компании, сервис Акватики, не стоит динамить людей с контроллерами. не у всех есть дома паяльники и смелость колупаться в чем то новом.
Надеюсь мой опыт станет кому то полезен.- Переваги:
- выполняет свои функции
- Недоліки:
- их немного
- Leonid Л***
еще одно добавление.Дело было не в этой ножке. Пайка ее ничего не дала. Там внутри есть магнитик на пужинке.Внизу контроллера , где обратный клапан.Его нужно было поправить.Он размыкает контакты геркона, ножку которого я зря паял.
- Микола
Підскажіть, як підключали 220В. AC IN це 220? бо в інструкції 220В повинно підключатись в AC OUT що дуже дивно! Дякую.
- Leonid Л***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Контролер хороший. Основном при запуске работал на проток воды для откачки застоявшейся скважины(режим 2). Когда пришло время настроить параметры и использовать режим 1, с гидроаккумулятором, то заметил что насос вклячается практически сразу, словно гидроакум не выдавливает..Но оказалость , что это потому что кран открываю на всю. Если кран отрывать на 1/4, 1/3, то давление падает медлено и насос включается не сразу. Затем я понял что неправильно подключил, то есть нужно гидроакум ставить после автоматики(так на схеме), а стоял перед автоматикой. Начал все перепаковывать и в ходе работ контроллер упал с рук на пол с высоты 40 см примерно, может даже меньше. Затем при откручивании с одной стороны штуцера открутилась пластиковая гайка, где стоит клапан и пружинка, все поставил как там стояло и зажал....
Итог, контролер не работает на проток воды...Кран открыт , а он включается на секунд 6-10 и вырубается на 2 секунды. И поток воды-идет-идет , и пропадает на 2 секунды естественно..
Еще до падения прибор начал шуметь, словно внутри тарахтит что то, подшипник, или как будто воздух.
В сервисном центре в Киеве ответили - Мы ими не занимаемся, не ремонтируем, мол их обычно меняют на новые и отправили звонить в Харьковский центр, мол возможно там возьмуться , но не уверены... В Харьков звонить пока не стал, ответ их я на 90% спрогнозировал, но звякну на днях..
Итог... имею контроллер инвалид, который работает в одном режиме. Никакие манипуляции с настройками не помогают...
Кстати перестановка гидроаккумулятора особо то и не помогла, все по прежнему...
Мой сматрфон падал десятки раз с высот повыше в 3-4 раза и ниче, а тут легенькая цацка и вот так.- Переваги:
- дисплей, настройка параметров, два режима
- Недоліки:
- один режим перестал работать
- Leonid Л***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Вопрос к представителю компании.
Подскажите пожалуйста, если в комплекте с насосом идёт конденсаторный блок, то как правильно подключить этот регулятор Акватика? Или подключать без конденсаторной коробки? Или нужно реле совместить с конденсаторной коробкой этой?- Andrey Z***
Между насосом и регулятором надо подключать
- Andrey Z***
Обезательно
- ДмитроВідгук від покупця. Продавець: Rozetka
Можна встановлювати без пульта керування (Aquatica 220 В 0.37 - 2.2 кВт (779561)), під'єднуючи насос напряму?
Представитель компанииДоброго дня Дмитро!
Напряму можно, але потужність насосу не повинна перевищувати 1,1 кВт, якщо більше - через пускач.
- Александр С***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Возможна ли горизонтальная установка?
- Микола
Навіть догори дригом :)
Представитель компанииВверх ногами не нужно, может не правильно работать датчик протока
- Константин Ю***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Подойдёт ли этот контроллер для полива земельного участка на длительное время?
Представитель компанииДобрый день Константин!
Подойдет. Время работы никак не влияет на функциональность устройства. Рекомендую использовать с гидроаккумулятором хотя бы минимального объема.- Константин Ю***
А если без гидроаккумулятора но во втором положении контроллера давления
- Anton G***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
Подскажите, а как его можно подключить, если мощность насоса более 1,1 КВт?
- Переваги:
- Работает отлично. Порадовало качество материла
- Недоліки:
- Не обнаружил
Представитель компанииДобрый день!
Если мощность больше 1,1 кВт, можно подключать через пускатель, они существуют на разную максимальную мощность, в том числе 3 фазы.
- Anton G***Відгук від покупця. Продавець: Rozetka
- Сергей Н***Продавець: Rozetka
Спустя 3 сезона использования выбивает ошибку.(сухой ход) хотя глубинный насос оборудован датчиком сухого хода. Насос без автоматики работает нормально. Получается автоматика глючит. т. к. Проверял выход воды на наличие воздушных пузырьков. Пузырьки отсутствуют.
- Переваги:
- Очень удобный в эксплуатации
- Недоліки:
- Через 3 сезона использования начал выбивать ошибку(сухой ход)
- Сергій Г***Продавець: Rozetka
Доброго дня. Питання до представника компанії. На скільки реальна установка даного контролера у приямку біля криниці. Він не замерзне взимку? Яка мінімальна температури навколишнього середовища повинна бути? У будинку не хочу ставити гідроакумулятор, а після гідроакумулятора його ж не можна ставити
- Переваги:
- Поки не відомо
- Недоліки:
- Поки не виявлено
Представитель брендаДобрый день Сергей!
Установка в сухом приямке возможна. По температуре - единственное ограничение - чтобы не замерзла вода.
Также обратите внимание на то что не рекомендуется контроллер ставить на большом расстоянии от точек разбора воды, так как возможна некорректная работа.
Если колодец достаточно далеко, то все же рекомендую поставить в помещении. Сам контроллер много места не занимает, а гидроаккумулятор многие размещают в кухонных шкафах, под ванной и т.д. 24 литровый много места не занимает, его можно ставить как вертикально, так и горизонтально.
- Сергей Ж***Продавець: Rozetka
Подскажите, ожидается ли еще поставка?
Представитель брендаДобрый день!
Ожидается! Нажмите кнопку "Сообщить когда появится!
- Михайло В***Продавець: Rozetka
Підскажіть будьласка чи дана модель може працювати з шнековим насосом?
Представитель компанииДоброго дня Михайло!
Так, можно підключати зі шнековим насосом- svoloch38 І***
В мене працює
- Порскало О***Продавець: Rozetka
Установил с бачком,после автоматики,как по инструкции. Отработал 2 сезона,постоянно выбивает аварию. Почистил датчик,бесполезно,отдал на сервис по гарантии. Защиты хорошей нет на плате. Не тратьте деньги на Китай разовый.
- Переваги:
- Два режима работы
- Недоліки:
- Не надежный!
- Сергей Н***Продавець: Rozetka
Здравствуйте этот контролёр давления будет работать без гидроакумулятора(расширительного бачка)???
Представитель компанииДобрый день Сергей!
В инструкции, которая прикреплена к карточке товара есть схема подключения без гидроаккумулятора, можете перед покупкой ознакомиться, чтобы подготовить комплектующие.
Но, хочу обратить ваше внимание на то, что схема подключения, оснащенная гидроаккумулятором минимизирует частоту включения насоса, тем самым продлит его срок службы и сгладит гидроудары при включении насоса.
- Адамчик С***Продавець: Rozetka
Подскажите, куда лучше его поставить, перед баком ГА или после?
- Переваги:
- Уже приобрел )))
- Недоліки:
- пока не знаю.
- Василь
Контроллер ставиться перед Гідроаккумулятором.
- Адамчик С***
Спасибо.
- СергейПродавець: Rozetka
Вопрос представителю компании. Как этот контроллер будет работать с насосом 777212? Использование для полива огорода. Перед контроллером обязательно ставить фильтр и если да то какой лучше?
Представитель компанииДобрый день Сергей!
С 777212 будет работать отлично, как собственно с другими насосами. По поводу фильтра, не могу ответить, так как не знаю качества вашей воды. Если насос будете использовать не только для полива, а и для водоснабжения дома, то рекомендую использовать совместно с гидроаккумулятором, Его использование увеличит ресурс насоса из-за снижения частоты включений и повысит комфорт использования
- Павел П***Продавець: Rozetka
Поработал меньше года в теплом, сухом помещении и перестал показывать дисплей. Обратился в сервис по гарантии, объяснил, что полностью снять контроллер я не могу иначе дом просто отсанется без водоснабжения на неопределенное время, а могу снять электронную часть и поднести в сервис, на что мне ответили, что снимать только полностью, корпус им тоже нужен...Хотя зачем, мне не понятно. Контроллер не дешевый, а сервис и качество ниже плинтуса! Что теперь с ним делать, даже не знаю....
- Артем К***Продавець: Rozetka
Хорошая автоматика, очень понравилась. Установил с гидроаккумулятором, в режиме контроля по нижнему и верхнему давлению.
- Переваги:
- Удобно настраивать пороги включения и отключения.
- Недоліки:
- В эксплуатации один день, пока недостатков не вижу.
- Дмитрий П***Продавець: Rozetka
Здравствуйте! При отключении питания настройки не слетают?
- СергейПродавець: Rozetka
- Переваги:
- Добрый день подскажите пожалуйста можно ли его использовать без гидроаккумулятора, и подсоеденять к насосу 0,25 кв
Представитель компанииДобрый день Сергей!
По мощности - ваш насос подходит
Без гидроаккумулятора использовать можно, но лучше с ним, так как с гидроаккумулятором будет меньшее количество включений насоса, что положительно сказывается на его сроке службы.
- Виктор Г***Продавець: Rozetka
Был другой контроллер, поменял на этот. Отлично выполняет свои функции. В системе стало стабильное давление. Очень удобно,что есть дисплей где можно посмотреть состояние насоса и давление. Автоматически выключает насос если нет воды.
- АлексейПродавець: Rozetka
Здравствуйте. Не подскажете,при отключении от питания настройки сбиваются
- EvgenijПродавець: Rozetka
Подскажите, через сколько перезапуск после срабатывания "сухого хода"?
Представитель компанииДобрый день!
У этой модели нет функции "Поиска воды".
Если такая функция необходима, воспользуйтесь моделью: посилання- Evgenij
То есть при срабатывании функции "сухой ход" просто нужно вручную перезапустить контроллер?
Представитель компанииДобрый день!
Совершенно верно
- ПавелПродавець: Rozetka
Если можно, укажите, пожалуйста, пропускную способность данного контроллера.
Представитель компанииДобрый день.
У контроллера патрубок 1 дюйм, как и у большинства насосов мощностью до 1,1 кВт
- ПавелПродавець: Rozetka
Будет ли данный контроллер работать в условиях повышенной влажности?
Представитель компанииДобрый день.
Производитель указывает класс защиты IP65, т.е. защита от струй воды в любых направлениях.
- Юрий С***Продавець: Rozetka
Здравствуйте. Не подскажете, какое энергопотребление у данного контролера, ведь он всё-таки постоянно подключен к сети ?
Представитель компанииДобрый день.
Производитель не указывает, но могу сказать что оно минимальное, в районе 1-2 ватт