  • Александр
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Магазин впихнул стабилизатор 2017 года выпуска. Что уменьшило его официальную гарантию на два года. + ещё на 3 года меньше гарантии, так как с середины 18го года гарантия на них была уже 7 лет. Итого, вместо 7 лет официальной гарантии, на которые я рассчитывал, я получил 2 года официальной гарантии.
    С такими приколами, я в дальнейшем буду больше отдавать предпочтения другим продавцам.

    Достоинства:
    Хоть и стабилизаторы этого производителя качественные, но без нормальной гарантии нет смысла говорить о достоинствах.
    Недостатки:
    Гарантия считается с даты выпуска (+ год на хранение) а не с даты продажи.
    • Вася К***

      а то на сайте у них не написано что гарантия 36 месяцев, смотрите что покупаете....

  • Александр
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Забыл при получении проверить дату производства. И чего я опасался, то и произошло. Стабилизатор выпущен три года назад! Мало того что его максимальная гарантия составляет 4 года а не 7 (начиная с 18 года выпуска), так ещё и представитель компании (в одном из комментариев ниже) написал что гарантия исчисляется с даты производства а не даты продажи. Зачем мне нужен такой дорогой товар, на который фактической гарантии осталось полтора года. Где-то на складах он провалялся три года, а мне его впихнули.

    Достоинства:
    Без гарантии достоинства не считаются.
    Недостатки:
    Гарантии можно сказать нет.
  • Александр
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Что означает буква " У" в названии?

    • Представитель бренда

      Здравствуйте, Александр!

      Это внутреннее обозначение продукта. Индекс У обозначает - Украина.

    • Александр

      Спасибо за ответ!

  • Дмитрий К***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Был в ремонте, заводской брак (ключи сгорели). После работает уже 3.5 года стабильно. В полную силу за весь период не включались вентиляторы. Только когда свет выключали. Немного гудит. Стабилизирует отлично для своей модели. Использовалась инверторная сварка, мощный электро двигатель , кондиционер все держит.

    Достоинства:
    надежность
    Недостатки:
    не обнаружил
    • Представитель компании

      Здравствуйте, Дмитрий!

      Спасибо за оставленный отзыв!

  • Дмитрий
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Имею домик в селе. Напряжение "скачет". Подключил через стабилизатор насос, подающий воду из скважины. При отключении насоса, если входное напряжение 230 В и больше, в стабилизированной сети происходит импульсное переколебание свыше 280 В.На это реагирует защитное реле напряжения ZUBR D50, которе на несколько секунд выулючает напряжение в доме. Конечно, я могу снять это реле, но что делать с высокими переколебаниями?

    Достоинства:
    Хорошо собран, малошумящий.
    Недостатки:
    Допускает высокие переколебания при отключении насоса подачи воды.
    • Представитель компании

      Здравствуйте, Дмитрий!
      Как ясно из описания у Вас в сети часто высокое напряжение, а не низкое. Следовательно при включении насоса напряжение несколько проседает, а при его отключении наоборот кратковременно подскакивает до какого-то значения (280В, например). И стабилизатор и реле напряжения не срабатывают мгновенно. У стабилизатора реакция на изменение входящего сетевого напряжения - 20мс, т.е. в течении этого времени стабилизатор измеряет напряжение и принимает решение. В то же самое время реле напряжения Зубр делает тоже самое. И в момент, когда стабилизатор начинает выполнять свою функцию (стабилизаторовать) реле напряжения также отрабатывает, т.е. отключает. Таким образом и стабилизатор и реле в один промежуток времени реагируют почти одновременно на изменение напряжения. Решением данного конфликта устройств является либо перемещение Зубра до стабилизатора, а не после, либо вообще убрать Зубр.

  • Олександр С***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Тихий,компактний, простий в користуванні і встановленні, хороше устаткування. Доставили швидко. З недоліків - інструкція не інформативна, типу радянського зразка.

    Достоинства:
    хороше устаткування
    Недостатки:
    не побачив
  • Георгий М***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Купил 2 недели назад, пока всем доволен

    Достоинства:
    тихий
    Недостатки:
    нет крепления в комплекте
    • Евгений

      для крепления используйте замочные скважины на днище аппарата . Метизы (болты или шурупы) подбираются согласно материала стен на месте монтажа

  • Радецкий М***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Подскажите пожалуйста на каком растоянии можно ставить стабилизатор от потолка чтобы это не повлияло на охлаждение и на потолок(натяжной). И растояние от стены сбоку(если это важно).
    Сильно греться он не должен так как мощность стабилизатора была подобрана с большим запасом но все же.
    Заранее спасибо.

    • Ольга

      Так как у Вас подвесной потолок, вешать стабилизатор прямо под ним не рекомендуем (существует риск возникновения резонансных шумов от потолка). Расстояние от стены сбоку - не менее 10 см.

  • Бондаренко Р***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Можно ли использовать при автономном (аварийном) питании от генератора? Исправит ли "пилу" от бензогенератора в синусоиду для питания бытовых приборов? И каково обратное влияние на генератор при включении нагрузки (електродвигатель)?

    • Ольга

      1. Можно, если генератор выдает синусоиду с частотой 45-65Гц.
      2. "Пилу" не исправит.
      3. Третий вопрос к работе стабилизатора не относится. Все зависит от Ваших генератора и электродвигателя.

  • Ирина
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Покупали стабилизатор в частный сектор, где довольно часто соседи занимаются сваркой, подключают нагреватели, бойлеры и пр. Напряжение, мягко говоря, страдало. Покупкой очень довольны. Стабилизатор выравнивает входное напряжение в 160 Вольт и дает на выходе 222.
    Спасибо Розетке за оперативную доставку и ответственный подход к качеству товара!

    Достоинства:
    Очень прост в использовании. Все четко и понятно даже далекой от электрики девушке :)
    Недостатки:
    Вес в 28 кг. - тяжеловат немного :) Еще удивил заявленный при доставке вес - 15 кг. Как выяснилось, "Новая почта" указала объемный вес посылки (как больший), поэтому он не совпал с реальным. Но консультант "Розетки" оперативно помог разобраться с возникшей ситуацией. Спасибо, ребят!
  • Петр М***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Подскажите, пожалуйста, как стабилизатор сдать в сервис? Как это делается?

    • Евгений

      звоните 0487149400 менеджер по ремонтам Ольга Сухачева ,она все расскажет

  • Петр М***
    Отзыв от покупателя. Продавец: Rozetka

    Функции заявленные выполняет исправно

    Недостатки:
    Иногда так гудит, что вибрация чувствуется на корпусе. Вынужден спать с закрытой дверью
    • Евгений

      Если аппарат сильно гудит - это основание для обращение в сервис - проблема будет решена . Не стесняйтесь .....

  • Никитин Р***
    Продавец: Rozetka

    Подскажите пожалуйста, хочу поставить стабилизатор в гараж. Он зимой в основном не отапливается (топится только когда я там нахожусь) так вот, как он себя покажет при минусовой температуре? Или надо будет сначала в гараже поднять температуру хотя бы до 0 и только потом его включать?

    • Представитель компании

      Здравствуйте. Роман!

      Рекомендуемые условия эксплуатации от 0 до +35С. Однако стоит отметить, что стабилизатор больше боится повышенной влажности, чем холода. Потому, если в гараже у Вас сухо, то не обязательно предварительно поднимать температуру до 0. При минусе он запустится и работать будет.

    • Дмитро З***

      5 рік в гаражі вісить без опалення. Політ нормальний. В січні якось в гаражі було -7. Стабілізатор при цьому показував свою температуру +12

  • Артем
    Продавец: Rozetka

    Собираюсь покупать стабилизатор, выбираю между стабилизаторами фирмы Элекс. Действительно ли, что гарантийные обязательства выполняются вашим магазином, а не производителем, что влечет уменьшение срока гарантии?

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Артем!
      Срок гарантии устанавливается заводом изготовителем и исчисляется с момента производства. На стабилизаторы серии Ампер, Герц произведенные после 1.06.2018 гарантия составляет 7 лет, а до 1.06.2018 на Ампер 3 года, а на Герц 4 года. Гарантия на стабилизаторы серии Гибрид не изменилась - 2 года. В любом случае вне зависимости от магазина (кроме черного списка) все изделия попадают в сервисный центр завода изготовителя.

  • Юрій Г***
    Продавец: Rozetka

    Здравствуйте. На что влияет показатель "Количество ступеней (погрешность, %): 16 (2.5-4 %)", это погрешность стабилизации на выходе? Какая из моделей самая тихая, (если они разнятся в этом параметре)? Сколько в целом уровень шума в децибелах производит устройство в пассивном режиме и под нагрузкой (я так понял включается активная система охлаждения)? (устройство будет стоять в коридоре между спальнями, нужно ли делать шумоизоляцию?) Если дома и на счетчике (на улице) стоят автоматы по 25А, то и стаб. надо брать под 25А, правильно? Где находится сервисный центр и за чей счет будет осуществляться отправка аппарата в случае проблем\гарантийного ремонта? (такая 21кг бандура не дешево обойдется в плане перевозок туда\обратно)

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Юрий!
      Количество ступеней влияет на погрешность стабилизации. Т.е. при 2.5% после стабилизатора получаем на выходе 220 +- 5.5В (от 214,5 до 225,5В). Все модели (не считая Гибрида) с электронными ключами практически бесшумны. Естественно, когда периодически включаются вентиляторы (при загрузке выше 60% или при высокой температуре окр. воздуха) шума становится больше. Уровень шума при работающих вентиляторах около 30дБ. Если стоят автоматы на 25А, то выбирать нужно стабилизатор с автоматом не менее 25А, но также не рекомендуется брать с сильно большим запасом. Для 25А автомата максимум это 40-50А стабилизатор, а лучше на 32А. Сервисный центр находится на заводе-изготовителе в г. Одесса. Ремонт, доставка аппарата осуществляется за счет сервисного-центра, если аппарат находится на гарантии. Не гарантийные аппараты ремонтируются и доставляются за счет покупателя.

    • Юрій Г***

      Спасибо за ответ.

  • Николай Г***
    Продавец: Rozetka

    Добрый день! Хочу купить данный стабилизатор для частного дома, он не будет влиять на работу Напорные насосы(минибашни), центробежные насосы, кондиционер, электро дрель, болгарка и т.д.?

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Николай!

      Не совсем понятен вопрос. С данными устройствами стабилизатор будет работать без проблем.

    • Николай Г***

      Мне говорили что Симисторные (тиристорные) стабилизаторы плохо работают с коллекторными электродвигателями, или наоборот. Вот и выбираю между этим и Механическим или релейным. Если можно Симисторные (тиристорные) то это намного лучше.

  • Віталій К***
    Продавец: Rozetka

    Могу ли я данный стабилизатор поставить дома, вместо автомата на 16 А, который отключает все напряжение в сети (там просто когда-то стоял счетчик, сейчас его поставили на улицу). Буду премного благодарен за ответ.

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Виталий!
      Конечно Вы можете поставить стабилизатор на место автомата. А возле счетчика на улице есть какой-то автомат? Он тоже на 16А?

    • Віталій К***

      На улице просто счетчик стоит, тоже с автоматом да, думаю что 16 А.

    • Представитель компании

      Желательно не подключать стабилизатор сразу после счетчика. Между ними рекомендуется установить автомат (если он не был установлен работниками РЭСа). В Вашем случае проблем по подключению никаких не должно возникнуть.

  • Кудрявцева М***
    Продавец: Rozetka

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, после установки Стабилизатора напряжения, уйдут "электрические"помехи на оборудование?...фон..
    Благодарю!

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Марина!
      Стабилизатор предназначен прежде всего для автоматического поддержания напряжения на уровне 220В при его высоких или низких значениях в питающей сети. В составе стабилизатора Герц V3.0 имеются фильтры высокочастотных помех, но насколько они смогут решить проблему на Вашем оборудовании затруднительно ответить. Хотелось бы узнать о каком оборудовании идет речь, где оно установлено и откуда идет помеха.

  • Юра
    Продавец: Rozetka

    Спасибо за отзывчевость! Как стабилизатор будет работать на чердаке жарким летом? Там же не выносимо жарко под миталочерепицей. И что делать если зимой в минус в деревне свет на пару часов выключат, "конденсат же" заранее спасибо )

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Юрий!

      Стабилизатор рекомендуется устанавливать в сухих и отапливаемых помещениях. Температура эксплуатации от 0 до +35С. Если летом стабилизатор будет в жаре на чердаке, то будет постоянно срабатывать активное охлаждение (вентиляторы) и при максимальной нагрузке возможно стабилизатор будет отключаться "по температуре". При минусовой температуре стабилизатор работать будет (за счет собственного подогрева), но в то случае, если отключат свет на "пару часов", то действительно возможно образование конденсата и повышается вероятность выхода из строя стабилизатора. Потому лучше выбрать другое место для размещения стабилизатора, либо установить его в спец. шкаф климатического исполнения, что стоит немалых денег.

    • Юра П***

      Спасибо

  • Юра
    Продавец: Rozetka

    Здравствуйте! Щотчик однофазный ток в сети 130-260в +-.из быта в доме холодильник, кондиционер 9 сплит,стиралка ,лампочек ват на 300,ПК 750 ват, Котел, насос для воды для дома. И планирую оборудование для шиншилл, где 3кв будет работать 15 часов в сутки постоянно, ну и плюс там поилочки свет воздух ват так на 500. Как спец какой посоветуйте стабилизатор мне?

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Юрий!
      Для того, чтобы точно определить мощность стабилизатора необходимо точно знать номинал основного вводного автоматического выключателя, который установлен после счетчика. Если судить по мощности названного Вами оборудования, то нужен стабилизатор на 9-11кВт. Для напряжения 130В наилучшим образом подойдет стабилизатор серии Ампер-Р с расширенным диапазоном стабилизации (120-275В). Модель на 9кВт это Ампер-Р У 16-1/40 V2.0 и на 11кВт это Ампер-Р У 16-1/50 V2.0.

  • Іван
    Продавец: Rozetka

    Дякую за швидку і інформативну відповідь

  • Іван
    Продавец: Rozetka

    Доброго дня. У квартирі хочу помістити стабілізатор Герц У 16-1-40 v2.0 у закриту нішу розміром (ш/в/г) 40х130х15 у несучій стіні разом із лічильником і щитовою. У нижній частині і у верхній будуть вентиляційні отвори для покращення вентиляції. Чи можна таке робити і як закрита ніша може вплинути на роботу стабілізатора?
    Дякую за відповідь

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Иван!

      Размер стабилизатора Герц У 16-1-40 v2.0 (снят с производства) 500х250х165, а Герц У 16-1-40 v3.0 (производится в данный момент) 480х270х170. Потому по глубине он может не подойти Вам. Для правильной работы стабилизатора рекомендуется, чтобы сверху и снизу стабилизатора было свободное пространство 10-15см. Наличие отверстий в нише для вентиляции приветствуется. Если стабилизатору будет не хватать естественного притока холодного воздуха, то активное охлаждение на нем (вентиляторы) будет включаться чаще.

  • вихренко в***
    Продавец: Rozetka

    Вопрос к представителю компании. Живу в частном секторе.Подскажите пожалуйста у меня вход 220 скачки бывают 240-160,какой мне нужен Стабилизатор напряжения

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Владимир!

      Чтобы правильно выбрать стабилизатор напряжения нужно знать:
      1. Тип ввода в дом - однофазный или трехфазный
      2. Номинал в амперах основного автоматического выключателя (обычно установлен возле счетчика или сразу после него) для определения мощности стабилизатора
      3. Тип нагрузки в доме - используются только бытовые приборы или также строительный или садовый инструмент (насосы, пилорамы, небольшие станки и т.п. оборудование с электродвигателями).
      По Вашим скачкам напряжения я бы посоветовал обратить свое внимание на стабилизатор серии Ампер-Р с расширенным диапазоном стабилизации (120-275В).

  • Дмитрий
    Продавец: Rozetka

    Вопрос к производителю:

    Если я повешу стабилизатор горизонтально, но предварительно - сниму кожух, просверлю в нем уйму отверстий по бокам и поставлю два 12 дюймовых тихих вентиляторов снизу толкающих воздух и термореле на градусов эдак 45, какие шансы что что стабилизатор сломается в течении пяти лет?

    Достоинства:
    Надежный, качество сборки лучше чем у половины отечественных конкурентов
    Недостатки:
    Невозможность горизонтальной установки под потолком
    • Представитель компании

      Здравствуйте, Дмитрий!
      Поломаться он может и не поломается, но перегреваться и выключаться по перегреву вполне вероятно будет, т.к. конструкция корпуса и расположение всех основных элементов спроектированы именно под вертикальную установку.
      Производитель не рекомендует внесение каких-либо конструктивных изменений в изделие.
      При внесении перечисленных Вами изменений в конструкцию изделия гарантия на изделие будет снята.

  • Курапов Д***
    Продавец: Rozetka

    Отличный стабилизатор. Пользуюсь им уже почти три года. Нареканий нет. Напряжение у нас постоянно скачет и без него бытовая техника "нехочет" работать.
    Всем советую.

    Недостатки:
    Не обнаружил.
    • Представитель компании

      Здравствуйте, Дмитрий!

      Спасибо за оставленный отзыв о нашей продукции!

  • Вадім М***
    Продавец: Rozetka

    Хочу підключити на нього постійну нагрузку 3кв. 24/7. Напруга 180-200 вольт, часто міняється в цему діапазоні. Який стабілізатор найкращий для цих потреб релейний чи тиристорний, і якої потужності.

    • Представитель компании

      Здравствуйте, Вадим!

      При нагрузке 3кВт и напряжении 180В достаточно стабилизатора мощностью 5.5 кВт (25А). И релейно-симисторный Гибрид и симисторный (тиристорный) Ампер и Герц справятся с задачей стабилизации напряжения при таком входном напряжении. Все серии наших стабилизаторов отличаются прежде всего по точности. У Гибрида точность стабилизации самая низкая - 7,5%, у Ампера - от 2,5 до 3.5%, у Герца - от 1 до 2.5%. Также у Ампера и Герца есть дополнительные функции по мониторингу параметров сети и стабилизатора, а также функции ручной подстройки некоторых параметров. Отсюда вывод : если нужна высокая точность - Герц, средняя - Ампер, низкая - Гибрид.

    • Роман П***

      я купил этот стабилизатор под стиральную машинку. Стабилизатор не справился. греется и выключается.
      так же, если у соседа работает небольшой сварочный аппарат, то свет всё равно мигает.
      Так же во время работы сварки, которая находится перед стабилизатором, Источник Бесперебойного Питания, который подключен после стабилизатора, начинает пищать, как только в сети случается просадка.
      То есть, получается, что стабилизатор не может погасить скачки, которые создаются сварочным аппаратом.

  • Евгений
    Продавец: Rozetka

    допускается ли горизонтальное положение ? под потолок хотел бы повесть чтобы видно не было

    • Евгений

      Горизонтальное положение существенно ухудшает условия вентиляции и уменьшает допустимую рабочую мощность

  • Александр
    Продавец: Rozetka

    Здравствуйте!
    У меня частный дом.
    У меня вопросы к производителю:
    1) - какой мощности мне нужен стабилизатор, если суммарная входная мощьность у меня 6кВт на каждую фазу? В дом заходит 3 фазы суммарно 18кВт. Нагрузки: электрокотел, глубинный насос, электродуховка и прочая бытовая техника.
    2) -будут ли моргать лампы накаливания, при скачках напряжения от 190 до 250в?

    • Евгений

      1) Стабилизатор подбирается согласно номинала вводного автоматического выключателя - если автомат на 25 ампер ,вам необходим стабилизатор с номинальным током на 25 А ,не больше и не меньше . Сколько у вас потребителей в доме и какая она не имеет ни какого значения
      2) Лампы накаливания будут помаргивать при переключении ступени ,не важно какое напряжение -150 или 250 В , чем выше точность - больше ступеней ,тем меньше ступень и тем менее заметен этот эффект .На аппарате 36 ступеней он фактически не виден

  • Роман
    Продавец: Rozetka

    Меня интересуют стабилизаторы напряжения Элекс ГЕРЦ-АМПЕР (Одесса) мощностью 7-9 кВт и
    с количеством ступеней стабилизации от 16.
    Подскажите, пожалуйста;
    1) в каких моделях данной продукции реализована ручная установка выходного
    напряжения в диапазоне 220-230 В?
    Т.к. в доме есть электротехника, которая должна работать ни от 220В, а от 230В (холодильник, двухконтурный газовый котёл)...
    2) Обмотка должна быть не алюминиевая, а медная?
    С ув. Роман

    • Евгений

      Регулировка выходного напряжения есть только в серии Герц и в новой серии Ампер DUO ,в серии Герц-Ампер ее нет ,выходное напряжение фиксированное 220 В. Медь в трансформаторах не используется уже несколько лет в следствии того что наше производство ввело в эксплуатацию установку холодной сдвиговой сварки алюминия и меди ,и сегодняшние трансформаторы производства Элекс , снабженные алюминиевой обмоткой и медными отводами ,приваренными на этой установке ,существенно надежней чем трансформаторы с медной обмоткой и припаяными вручную с помощью обычного паяльника отводами ,как у наших коллег .

    • Руслан

      Евгений а что герцы 16 ступенчитые уже имеют оучную регулировку напряжения...насколько мне известно она только 36 ступах реализована

    • Евгений

      в сГерце V3.0 и Ампере DUO есть ,в Герце M 16 ступеней нет

  • Віктор
    Продавец: Rozetka

    Вопрос:
    Выдержит ли нагрузку, оптимальное ли решение.
    Ситуация следующая, магазинчик имеет 4 морозильных камеры 300 - 500 Вт + одну 600 Вт + одну 800 Вт камеры и два кондиционера. Летом с кондиционерами 32 Ампер автоматы часто "вылетали".
    Сейчас две большие камеры с контроллерами Данфосс часто входят в защиту, промерял тестером напругу -- 247 В, повысил верхних допуск защиты на 5 В и помогло.
    Будет ли экономия, уменьшит ли энергопотребление за счет понижения напряжения сети до номинального?
    Заранее благодарен за ответ!

    • Ольга

      Энергопотребление уменьшится, некоторая экономия будет.

  • Юра
    Продавец: Rozetka

    Підкажіть будь ласка, чи можна встановити даний стабілізатор на вулиці (під накриттям)? Чи працює він при від'ємних температурах?

    • Ольга

      Нет, нельзя. И об этом тут много написано. При отрицательных температурах он работает без проблем, но высокая влажность и попадание пыли в стабилизатор недопустимы. Если при размещении аппарата на улице, Вы поместите его в изоляционный шкаф, то пожалуйста.

  • Вадим
    Продавец: Rozetka

    Подскажите, можно ли устанавливать данный стабилизатор в горизонтальном положении? Если нет, то почему?

    • Ольга

      В горизонтальном положении стабилизатор работать, конечно же, будет, но вентиляторы охлаждения включатся при существенно меньшей нагрузке, да и общая мощность будет понижена из-за ухудшенного охлаждения ключей и трансформатора.

  • Александр
    Продавец: Rozetka

    Здравствуйте, можно ли данный стабилизатор устанавливать в неотапливаемом сухом помещении (чердак дома)?

    • Ольга

      Можно.

  • Антон
    Продавец: Rozetka

    Вопрос к Производителю:
    -как реагирует стабилизатор на скачок напряжения до 400 В (обрыв фазы на ноль) и падении ниже 100 В
    -какую реальную нагрузку (в Килловаттах) можно будет подключить к стабилизатору при входном напряжении 130-140 В
    -дом на два счётчика,на первом (от общей уличной сети) стоит самый дешёвый релейный стабилизатор (при переключении обмоток кратковременная просадка напряжения на втором счётчике до -30 В ) хочу данный стабилизатор поставить после него (как основной на дом) как он справится с такими просадками
    Заранее Спосибо!!!

    • Ольга

      При скачке до 400В - отключается после первого периода. При падении ниже 100В - 240мсек. Максимальная мощность при входном напряжении 130В = 130 х 40Вт. Но на таком напряжении не рекомендуется использовать данный стабилизатор.
      Не имеет смысла вешать оба стабилизатора, это дублирующие устройства.

    • Евгений

      максимальная допустимая мощность нагрузки при входном 130В - 130В*40А= 5200Вт

  • Сережа
    Продавец: Rozetka

    Спасибо за ответ.
    И все же часть вопроса осталась. Поскольку соседи ставить стабилизатор не станут. А слабые линии в селах увы пока это повсеместно. Остается вопрос. После установки стабилизатора и защиты своей техники, как это повлияет на соседей и если повлияет, есть ли варианты стабилизировать напряжение в доме без дополнительного просаживания линии у соседей

    • Евгений

      Работа любого стабилизатора напряжения любого производителя с любым принципом стабилизации основана на том ,что недостающее напряжение при провале вытягивают из питающей сети за счет увеличения потребляемого тока ,что в свою очередь вызывает еще большее падение напряжение в линии . И если вы этот эффект не увидите - его скомпенсирует опять же стабилизатор ,то ваши соседи ,питающиеся с той же фазы ,это увидят ,и величина этих провалов будет зависеть только от жесткости сети - длины и сечения проводов ,близости трансформатора ,загрузки транса и линии . Вариантов других к сожалению нет ,только ставить свой генератор ,или свой трансформатор и питаться от 10 кВ . В целом хотел бы сказать что проблема вполне очевидна и распространена ,но за 10 лет вы первый из клиентов ,кто ей озаботился )))

    • Сережа

      "Все мы в одной лодке" это к вопросу о соседях.
      А если рассматривать связку стабилизатора и конденсаторного блока для компенсации рывков от двигателей. Как в этом случае работает нагрузка на линию? Опять же добавив повторное зануление на сеть внутри дома то есть уже после стабилизатора (или до него вместо входящего нуля) помогает выровнять потенциал линии или дурная затея...

    • Евгений

      если вы повторно занулите рабочий ноль,приходящий со столба - вы уменьшите падение на нулевом проводе ,и для вас и для соседей будет лучше ,насколько - неизвестно ,все зависит от конкретных условий . По поводу связки стабилизатора и "конденсаторного блока " - мне не известны устройства на основе конденсаторов ,которые могут компенсировать пусковые токи и "рывки" двигателей в сетях переменного тока . Если вы знаете о их существовании и можете показать пример - мне будет очень интересно....

  • Сережа
    Продавец: Rozetka

    Вопрос к Евгению. Как понимаю представителю производителя. Какой ресурс стабилизатора при частых, (может быть такое что за минуту до двадцати раз) просаживается напряжение. Второй вопрос. Как нагрузка будут работать газонокосилка, дробилка и прочие садовые инструменты на двигателях до трех киловатт со скачками по току потребления тоже достаточно частыми. Как будет держать этот стабилизатор такие рывки нагрузки и как при этом будет просаживаться напряжение на входе, то есть у соседей. Очень часто жалуются что когда мы работаем в саду с лампочками мигающими у них полная беда...

    • Евгений

      Уважаемый Сергей . Я действительно имею отношение к производителю , я директор . Считаю за необходимость просматривать отзывы о нашей продукции - для меня это прекрасная обратная связь . Отзывы наших покупателей дают возможность мне улучшать сервис и характеристики наших изделий , лучше понимать требования рынка .
      По вашим техническим вопросам - скачки нагрузки и напряжения в рабочем диапазоне аппарата никак не влият на его ресурс . Газонокосилки и другие бытовые приборы с коллекторными электродвигателями так же не оказывают влияние на работу и ресурс наших изделий ( кроме аппаратов типа "гибрид" - у них иной принцип переключения обмоток ) . В цикле испытаний аппараты обязательно проверялись и проверяются на работу с мощным коллекторным двигателем ,в том числе и с неисправной обмоткой якоря ( у которого коллектор при вращении "горит" ) - подобный шоктест по нашим данным не проходит ни один из существующих на рынке аппаратов , у всех виснут процессора . По поводу цветомузыки у соседей - это признак слабой линии ,питающей ваш дом и ваших соседей - при скачках нагрузки происходит естественное падение напряжения на длинной слабой линии. Можно порекомендовать поставить им так же стабилизатор .